Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: lotnik »

Panowie, do małych dobrze ocieplonych domów nie montuje się pieca kondensacyjnego gazowego 22kW ! Nawet jak to wyliczy „specjalista”
Nie chcę tu za bardzo rozwijać tego tematu wiec poczytajcie kiedy można wykorzystać kondensację i jaka (kiedy) jest największa sprawność.

Ktoś tu tez pisał ze koszt pieca+ przyłącza gazowego + komina to 20 tys pln, zgodzę się z tym pod warunkiem ze miał 200 metrów przyłącza lub kupił dwa razy drożej przewiarowany piec bo tak „fachowiec” wyliczył
peterpan
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 756
Rejestracja: 04 września 2005, 21:32
Tematy: 0
Lokalizacja: Kłokoczyn/Czernichów
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: peterpan »

przewymiarowanie to też ciekawy temat. Przykład z bliskiego otoczenia: nowy dom, 15 cm styropianu na elewacji, piec węglowy bez podajnika choć już z wentylatorem. Gmina dopłaciła, więc bierzemy solary. Po miesiącu w kotłowni po ścianie leje się smoła.
yes, yes, yes!!!
slavia 634, crosman 1077,
CP remington 45
kodiak ekspress .58 :)
Awatar użytkownika
Iwan89
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 195
Rejestracja: 15 grudnia 2015, 15:07
Tematy: 33
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: Iwan89 »

lotnik pisze:Ktoś tu tez pisał ze koszt pieca+ przyłącza gazowego + komina to 20 tys pln, zgodzę się z tym pod warunkiem ze miał 200 metrów przyłącza lub kupił dwa razy drożej przewiarowany piec bo tak „fachowiec” wyliczył
Moje wyliczenia były orientacyjne z założeniem 10000 zł na piec kondensacyjny, dwufukcyjny ze zbiornikiem CWU, 5000 zł na komin z wkładem kwasoodpornym i 5000 zł na przyłącze gazowe (projekt, pozwolenia, wybudowanie i koszt przyłaczenia do sieci). Jeśli ktoś mógłby powiedzieć ile to wynosiło u niego to będę wdzięczny

VITODENS 222-F ze zbiornikiem CWU 100l (zakres 1,9 - 13,0 kW) 12000 zł lub
VITODENS 111-W ze zbiornikiem CWU 46l (zakres 6,5 – 19,0 kW) 8700 zł

z tego co mówicie piec ok. 7 kW spokojnie starcza na dom 150 m2. Ale jak sprawdzam producenta Viessmann to kotły działają w zakresie minimum do 13 kW a najczęściej do 19 kW, nie widzę tutaj kotła który działa tylko do np. 8 kW a w tym układzie ciężko nie przewymiarować, chyba, że czegoś nie rozumiem?
Iwan
lotnik
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 1229
Rejestracja: 25 stycznia 2005, 23:27
Tematy: 42
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: lotnik »

Dobry piec kondensacyjny jednofunkcyjny o mocy nawet te 22kW ( np Junkers Cerapur Smart) kupisz za < 5 tys plus zbiornik 1,5 - 2 tys plus komin (rury przez kanał wentylacyjny systemowy, cena z kanałem ) 1,5-2 tys. Jak masz gaz przy działce to za przylacze zapłacisz około 3 tys Spokojnie ogarniesz za 11-12 tys plus jakieś dobre sterowanie (nawet przez smartfon) i pogodówka to max 15 tys już na wypasie.

7kW mocy znamionowej to za mało bo jak będą duże mrozy to nie da rady dogrzać domu 150 m2 (kubatura około 400m3)

Chodzi o to żeby piec w miarę możliwości chodził jak najdłużej a nie traktował co 5 minut, bonoezy taktowaniu (włączaniu i wyłączaniu) nie wykorzysta się zjawiska kondensacji.
Trzeba pamiętać jeszcze by miał wystarczająca moc na szybkie podgrzanie wody użytkowej (ważne głównie przy kotłach dwufunkcyjnych)
Możesz przyjąć ze jak masz dom około 150 m2 docieplony dość dobrze (ale bez przesady ;) ) to zapotrzebowanie na ciepło masz około 10kW.

Jak kupisz popularny jednofunkcyjny piec kondensacyjny 14kW to spokojnie wystarczy. Będzie miał moc nominalna w zakresie około 4-14 kW. Przy dwufunkcyjnym może być trochę za mały jak np jednocześnie będziecie brali prysznic w obu łazienkach to może nie wygonić z szybkim grzaniem wody.
Ja mam piec jednofunkcyjny plus zbiornik na ciepła wodę. Wiem ze mam trochę za duży piec ale nie mogłem kupić takiego jak chciałem i kupiłem większy niż potrzebowałem (ale była to okazja cenowa)
. Patrząc jakie teraz mamy zimy to kupiłbym mniejszy niż wychodziło mi z obliczeń.
Ostatnio zmieniony 14 stycznia 2018, 19:00 przez lotnik, łącznie zmieniany 4 razy.
MaciekSz
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 4535
Rejestracja: 04 czerwca 2006, 16:22
Tematy: 162
Lokalizacja: Krakow
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: MaciekSz »

Chochla pisze: I uwierz mi, 22kW to w cholere za duzo jak na potrzeby domu Twojej wielkosci i izolacji.
Dlatego 2 razy już pisałem, że ten piec ma *maksymalnie* 22 kW, ale wcale nie musi pracować z maksymalną mocą i zazwyczaj nie pracuje, bo grzałby mi wodę w instalacji na full, a potem się wyłączał, a idea pieca kondensacyjnego jest inna.
lotnik pisze:Trzeba pamiętać jeszcze by miał wystarczająca moc na szybkie podgrzanie wody użytkowej
O, właśnie. Moje 22 kw w miarę szybko grzeją mi zasobnik i WTEDY piec daje w palnik, dosłownie i w przenośni.
Ostatnio zmieniony 14 stycznia 2018, 18:57 przez MaciekSz, łącznie zmieniany 1 raz.
Maciek
.62 i .69
Rimski
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 481
Rejestracja: 19 lutego 2017, 18:09
Tematy: 36
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: Rimski »

Każde urządzenie ma jakąś maksymalną moc i z reguły przy tej mocy osiąga największą sprawność. Każda maszyna termodynamiczna posiadająca maksymalną moc może pracować z mocą niższą poprzez podanie mniejszej ilości paliwa...

Nie mniej jednak, nie chodzi o to, aby Cię przekonywać, że masz za duży kocioł, bo widać uparłeś się że jest OK. Sam kocioł nie rozwiąże tu sprawy - trzeba patrzeć globalnie. Oprócz kotła masz jeszcze kaloryfery - też ich nie może być za dużo bo para idzie w gwizdek.
Ogrzewanie podłogowe. Jak masz położone? Czy rurki nie oddają więcej ciepła do gruntu niż do domu?
Instalacja CWU. Masz cyrkulację? Nie kradnie ona zbyt dużo ciepła. Teoretycznie nawet jeśli cyrkulacja CWU jest sensownie położona to nawet jeśli oddaje ciepło to ono idzie do domu więc ogólnie się bilansuje (nie licząc okresu letniego).
Wentylacja. Musi być również zbilansowana - czy to grawitacyjna czy mechaniczna powinna wentylować a nie wywiewać.
Izolacja, tutaj zadam kilka pytań:
- Jakie masz warunki gruntowe, pod chudziakiem powinno być sucho, chudziak powinien leżeć na pisaku (nie ziemi) i być odizolowany folią aby nic nie podciągał.
- Byłoby trochę źle, jeśli chudziak jest poniżej ściany fundamentu. Lepiej jeśli chudziak jest na "zero" na to folia, styropian w dwóch warstwach aby było można dobrze ułożyć instalację CO, CWU, folia, wylewka. Spory mostek robi się zawsze pomiędzy końcem izolacji ściany fundamentu a izolacji muru.
- Jak masz klejony styropian? Na placki czy ramki? Jak na placki to masz kolejną drogę ucieczki ciepła, jak do tego dodatkowo masz jeszcze "przewiewny" porotherm klejony tylko poziomo to wiatr tam hula...
- Obróbki okien. Tutaj cudów się nie zrobi chyba, że masz okna w warstwie izolacji. Zawsze jakaś ucieczka ciepła będzie, zależna od profilu i dokładności wykonania.
- Pisałeś, że masz dom parterowy (o ile dobrze pamiętam). Z poddaszem użytkowym czy nie? Jak masz ocieplony strop lub poddasze?
- Można jeszcze coś skopać w obrębie murłat i podbitki. Widziałem magików, którzy robili najpierw podbitkę pod krokwiami a dopiero później ocieplenie a pomiędzy wieńcem, murłatą, dachówkami i podbitką robił się fajny kanał chłodzący.
- Szczyty ścian, pisałeś, że są dobrze ocieplone - może i tak.

Jeśli nie doglądałeś wszystkiego na etapie budowy to będzie to zagadka.
Być może główna przyczyna leży w systemie ogrzewania: kocioł i kaloryfery (podłogówka) - to jest do rozwiązania stosunkowo prosto aczkolwiek nie bezkosztowo.
Być może jest gdzieś duży mostek cieplny - z tym będzie albo łatwo albo trudno, zależy co i jak zawodzi.
Być może masz całokształt zbiegów okoliczności - wtedy jest już pozamiatane.

Ja bym zrobił jeszcze jeden eksperyment. Nagrzał dom do wyższej temperatury (np 23stC) potrzymał tak przez tydzień a następnie wyłączył ogrzewanie na dobę i spróbował rejestrować szybkość spadania temperatury. Może uda Ci się znaleźć w internecie jakieś odniesienie i będziesz mógł porównać. Choć miarodajność tego eksperymentu nie jest jakaś wysoka bo zależeć do będzie od temperatury, wilgotności oraz wiatru na zewnątrz to jednak da Ci jakieś pojęcie. Dla przykładu - u mnie nie ma w zimie jakiejś tragedii jak wyłączę piec na całą dobę. Przy tych temperaturach co są teraz, cykl grzania domu włącza się 3 razy na dobę (temp zadania 21,6stC z histerezą 0,2stC) i trwa około 2 godzin.

Kolejna sprawa. Może masz zbyt wysokie oczekiwania w stosunku do kosztów ogrzewania? Może nie jest tak źle.
Nie jestem pewny ale coś pisałeś (albo nie Ty), że grzejesz pierwszy sezon. Jeśli masz dom nowowybudowany i jeszcze był robiony "na wariata" w ciągu jednego sezonu to koszty ogrzewania będą maleć w miarę jak wszystko będzie schło.
Chochla
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 937
Rejestracja: 04 października 2015, 19:31
Tematy: 0
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: Chochla »

MaciekSz pisze: Dlatego 2 razy już pisałem, że ten piec ma *maksymalnie* 22 kW, ale wcale nie musi pracować z maksymalną mocą i zazwyczaj nie pracuje, bo grzałby mi wodę w instalacji na full, a potem się wyłączał, a idea pieca kondensacyjnego jest inna.
Jeszcze raz powtorze nie wchodzac w detale co do typu pieca. Im wieksza moc maksymalna tym wieksza moc minimalna. Jesli zmuszasz kociol do pracy ponizej wielkosci minimalnej (a zmuszasz, bo przez wieksza czesc sezonu grzewczego 7kW to w cholere za duzo jest - srednia moc za ostatni tydzien u mnie wyszla 3,5kW a za caly sezon grzewczy do dzisiaj 2,4kW) to sie nie dziw, ze za duzo wydajesz kasy. Znalazlem jakis watek na muratorze o przewymiarowaniu kotlow gazowych. Ludzie z porownywalnym domami do Twojego maja piece wielkosci 15kW i moca minimalna okolo 4kW i nie slychac tam bylo jekow, ze maja zimno w domach.

Przy okazji z ciekawosci poszukalem czegos na temat sprawnosci piecow gazowych i znalazlem to:
Zawartość CO, czyli tlenku węgla w spalinach. Nawet małe ilości CO w spalinach świadczą o dużych stratach ciepła: od 5 do 7% na każdy procent zawartości CO. Jeżeli więc np. w spalinach przez 3 tygodnie pojawiał się CO w stężeniu 3%, uzyskamy w tym czasie od 15 do 21% mniej ciepła, niż powinniśmy.

Poszukaj czujnika tlenku i sobie pomierz spaliny. Bedziesz mial odpowiedz, czy kociol grzeje tak jak powinien czy go zylujesz ponizej dolnych granic mocy.

Przy okazji, piec grzeje caly czas czy sie wlacza i wylacza w ciagu dnia wiele razy?
eeepiotr
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 64
Rejestracja: 11 marca 2013, 18:20
Tematy: 1
Lokalizacja: opolszczyzna
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: eeepiotr »

Kolego Chochla odrobinę błądzisz nie obrażaj się ale średnio to - jedna noga we wrzątku a druga noga w lodowatej czyli średnio ok -
tak to prawda jest zależność mocy max do mocy min. Z praktyki wygląda to tak że u mnie kocioł ma 6,4 do 24, a że ja potrzebuję ok 10 kW to ustawiony jest na 11kW. Oczywiście nie każdy kondensat ma możliwość płynnej regulacji mocy ( koszt elektroniki). Praktycznie wygląda to tak że kocioł ma za zadanie o określonej godzinie uzyskać odpowiednią temp w pomieszczeniu a że posiada jakąś zadaną inteligencję potrafi na odstawie zapamiętania prędkości stygnięcia budynku dobrać czas uzyskania właściwej temp , czyli kiedy rozpędzić kocioł . Oczywiście w ustawieniach zażyczyłem sobie sposób wolny ale to jest czasami 20 min a czasami 5 min.
Na temat zawartości Co2 w spalinach nie mieszaj czytelnikom w głowie ponieważ w jaki sposób chciałbyś mierzyć czujnikiem czadu w kotłach z zamkniętą komorą spalania. Do tego służy specjalny analizator spalin ( który mierzy więcej parametrów) i ten analizator właśnie służy do wyregulowania kotła na podstawie tabel podanych przez producenta kotła o zawartości Co2 itd.
Większość kotłów nie grzeje cały czas tylko startuje na podstawie zadanych danych . W zależności od tego jak ciepło ucieka z domu mieszkania tak często odpala się się kocioł.
Pro Sport , PP20
mipper
Reactions:
Posty: 14
Rejestracja: 15 lipca 2013, 22:25
Tematy: 0
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: mipper »

Chochla pisze: Przy okazji z ciekawosci poszukalem czegos na temat sprawnosci piecow gazowych i znalazlem to:
Zawartość CO, czyli tlenku węgla w spalinach. Nawet małe ilości CO w spalinach świadczą o dużych stratach ciepła: od 5 do 7% na każdy procent zawartości CO. Jeżeli więc np. w spalinach przez 3 tygodnie pojawiał się CO w stężeniu 3%, uzyskamy w tym czasie od 15 do 21% mniej ciepła, niż powinniśmy.

Poszukaj czujnika tlenku i sobie pomierz spaliny. Bedziesz mial odpowiedz, czy kociol grzeje tak jak powinien czy go zylujesz ponizej dolnych granic mocy.

Przy okazji, piec grzeje caly czas czy sie wlacza i wylacza w ciagu dnia wiele razy?
[/quote]
chłopie, przy jednym procencie CO (czyli 10k ppm) to żadna gazówka nie odpali a nawet jak odpali to zgaśnie w sekunde
normalne wyniki to mniej więcej 0-150ppm przy gz50, 0-300ppm na propanie
czytasz bzdury i powielasz bzdury
O badaniu zawartości CO w spalinach czujnikiem czady już nie pisze bo to ............ nieporozumienie
Pomyliło ci się z CO2 to wszystko ale to inna bajka
Ostatnio zmieniony 14 stycznia 2018, 22:44 przez mipper, łącznie zmieniany 5 razy.
kewalsPL
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 2771
Rejestracja: 13 marca 2008, 19:41
Tematy: 0
Lokalizacja: Lubomia
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: kewalsPL »

Raczej jesteś w dużym błędzie...
jakiii
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 987
Rejestracja: 27 grudnia 2009, 18:12
Tematy: 0
Lokalizacja: O-c
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: jakiii »

Może ma na myśli ... biogaz ? :)

Pozdro.
Dzień bez pykania to dzień przepykany - Zuka Mikume
mipper
Reactions:
Posty: 14
Rejestracja: 15 lipca 2013, 22:25
Tematy: 0
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: mipper »

na dzień dzisiejszy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny jest ekonomiczniejszy niż palenie węglem - no chyba że masz jeszcze węgiel po starej cenie.
Jedyny minus tego rozwiązania to że przy kotle gazowym to maks 21-22 stopnie w domu powyżej już rachunek rośnie ,a węglem to możesz nawet firanki nad kaloryferami topić.
kewalsPL
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 2771
Rejestracja: 13 marca 2008, 19:41
Tematy: 0
Lokalizacja: Lubomia
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: kewalsPL »

mipper pisze:na dzień dzisiejszy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny jest ekonomiczniejszy niż palenie węglem
Widzisz, niedawno syn kupił taki mały domek i trzyma go na te około21*C, ja mam dom około 220m2 i opalam węglem do 23-25*C. Syn za trzy miesiące zapłacił za gaz trochę więcej niż ja za węgiel na cały rok. Przyznaję, że nowy dom musi wyschnąć jeszcze ale tak dużo to nie zmieni.
mipper
Reactions:
Posty: 14
Rejestracja: 15 lipca 2013, 22:25
Tematy: 0
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: mipper »

jeszcze napisz co syn ma za kocioł? gaz ziemny czy propan? dom ocieplony?
Ostatnio zmieniony 22 stycznia 2018, 15:03 przez mipper, łącznie zmieniany 1 raz.
Bbone
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany użytkownik
Reactions:
Posty: 26
Rejestracja: 23 sierpnia 2017, 11:24
Tematy: 3
Lokalizacja: LW
Grupa: Zarejestrowani użytkownicy

Re: Pogadajmy o ogrzewaniu naszych domów

Post autor: Bbone »

Właśnie jestem w trakcie budowy domu (Parterowy bez poddasza użytkowego) . 124m +Garaż 35m. Decyduję się na ogrzewanie gazem plus system rekuperacji z odzyskiem ciepła . Zobaczymy jak to wyjdzie , zdania są podzielone . Jedni chwalą ,inni mówią , że rachunki mnie zabiją .