UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
Witam.
Chciałbym zastosować stary komputerowy ups ac fuse t4a + akumulator samochodowy 100Ah do awaryjnego zasilania kotła gazowego CO.
Pytanie brzmi: czy ups daje "dobry" prąd i czy taki zestaw zadziała poprawnie?
Myślałem o zakupie dedykowanej przetwornicy Volt 3SP050012E tyle, że ups-a mam, leży i się kurzy.
Chciałbym zastosować stary komputerowy ups ac fuse t4a + akumulator samochodowy 100Ah do awaryjnego zasilania kotła gazowego CO.
Pytanie brzmi: czy ups daje "dobry" prąd i czy taki zestaw zadziała poprawnie?
Myślałem o zakupie dedykowanej przetwornicy Volt 3SP050012E tyle, że ups-a mam, leży i się kurzy.
HW35, Walther LGM-2 PCP, Remington New Army .44
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
-
- Nowy użytkownik
- Reactions:
- Posty: 3
- Rejestracja: 16 stycznia 2022, 21:41
- Tematy: 0
- Grupa: Nowo zarejestrowani użytkownicy
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
UPS musi generować prąd o przebiegu sinusoidalnym. Nie chciało mi się sprawdzać czy Twój taki generuje. Znajdziesz w necie takie info. Aku samochodowe nie nadaje się do pracy buforowej. Zdechnie po roku, góra dwóch latach. Uwierz mi, też byłem taki cwany i zainstalowałem dwa takie akumulatory pod UPS 1000VA. Teraz czekają na utylizację. Kup lepiej żelówkę pod to. Jeśli spełnisz te dwa warunki to będzie śmigać. Jedyną wadą takiego rozwiązania jest to, że UPS "komputerowe" rzadko mają tzw. cold start, czyli jak wymienisz aku z rozładowanego na naładowane to bez podania 230V (wystarczy na około 30s) taki UPS nie ruszy.
-
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 648
- Rejestracja: 12 czerwca 2006, 21:21
- Tematy: 0
- Lokalizacja: Warszawa
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
Przy kotłach gazowych, oprócz tego, co kolega napisał wyżej, jest jeszcze taki myk, że jeśli napięcie wyjściowe UPS po zaniku zasilania nie jest zgodne w fazie z napięciem sieciowym, czyli po przejściu z sieci na przetwornicę pojawia się skok fazy na zasilaniu, to kocioł zgłasza błąd. Może nie każdy, ale generalnie do kotłów gazowych są przetwornice, które zachowują ciągłość fazy.
Przerobiłem ostatnio temat oszczędności na zasilaniu awaryjnym kotła na ekogroszek - zamiast zapłacić od razu 400 zł za gotową przetwornicę chciałem być sprytny i oszczędzić. Stanęło na tym, że kosztowało mnie to ponad 500 zł (nie licząc akumulatora) i weekend rzeźbienia.
Przerobiłem ostatnio temat oszczędności na zasilaniu awaryjnym kotła na ekogroszek - zamiast zapłacić od razu 400 zł za gotową przetwornicę chciałem być sprytny i oszczędzić. Stanęło na tym, że kosztowało mnie to ponad 500 zł (nie licząc akumulatora) i weekend rzeźbienia.
- dagi40
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 534
- Rejestracja: 22 listopada 2007, 23:08
- Tematy: 18
- Lokalizacja: Jarosław
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
Hmm, czyli szkłem d..y nie obetrzesz. Obawiałem się że to nie będzie takie proste jak się wydaje.
Czytam o tym UPS Volt 3SP050012E i ludziska piszą o skokach napięcia. Ktoś to używa?
Czytam o tym UPS Volt 3SP050012E i ludziska piszą o skokach napięcia. Ktoś to używa?
HW35, Walther LGM-2 PCP, Remington New Army .44
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
- sql
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 1324
- Rejestracja: 03 listopada 2014, 21:00
- Tematy: 19
- Lokalizacja: Łom-Janki
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
- Kontakt:
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
Ja to ostatnio przerabiałem. Mam w piwnicy bardzo dobrego UPSa - APC 3000AV. On-line, sinusoida idealna, a kocioł nie chciał działać. Problemem jest kontrola płomienia oparta na elektrodzie jonizacyjnej. Nie wszystkie kotły mają wykrywanie płomienia tą metodą, ale jak mają to są bardzo kapryśne. Muszą mieć czysty uziom (to generalnie nie jest problem) oraz jasny podział na bolcach - na prawym zero, na lewym ~230v. UPSy, ale również np. generatory prądu dają często po połowie napięcia na każdy bolec i kocioł głupieje.. Musiałem do kotła kupić osobny. Wybrałem ten: https://volton.pl/pl/p/UPS-500W-800VA-5 ... A-FAZA/294 i działa fajnie - kocioł pracuje zarówno gdy prąd z sieci jest, jak i przy braku.
Ale to różnie bywa, podczas ostatniej awarii (opisywałem przygodę w wątku o generatorach) chciałem poratować sąsiada, żeby sobie wodę w termie zagrzał i rzuciłem przedłużacz - kocioł nie chciał mu wystartować ani na generatorze, ani na UPSie. Mój działał nas obydwu tych źródłach.
Ale to różnie bywa, podczas ostatniej awarii (opisywałem przygodę w wątku o generatorach) chciałem poratować sąsiada, żeby sobie wodę w termie zagrzał i rzuciłem przedłużacz - kocioł nie chciał mu wystartować ani na generatorze, ani na UPSie. Mój działał nas obydwu tych źródłach.
...jesteśmy niegrzeczne chłopaki, pójdziemy siedzieć do paki...
- DrA
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 378
- Rejestracja: 16 kwietnia 2007, 19:43
- Tematy: 21
- Lokalizacja: opolska dziura
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
Ta, prawie odesłalem kocioł na gwarancje bo nie chcial wystartować
Przyczyna było oczywiście odwrotne podłączenie fazy i zera w gniazdku.
Przyczyna było oczywiście odwrotne podłączenie fazy i zera w gniazdku.
Warszawski Klub Field Target
======= WKFT =======
======= WKFT =======
- sql
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 1324
- Rejestracja: 03 listopada 2014, 21:00
- Tematy: 19
- Lokalizacja: Łom-Janki
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
- Kontakt:
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
To jeszcze tylko dodam, że jak ktoś chce przetestować czy mu kocioł na UPSie działa, to nie może wyciągać wtyczki od UPSa z gniazdka - musi wyłączyć bezpiecznik - aby cały czas uziom i zero dochodziły do UPSa.
...jesteśmy niegrzeczne chłopaki, pójdziemy siedzieć do paki...
- dagi40
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 534
- Rejestracja: 22 listopada 2007, 23:08
- Tematy: 18
- Lokalizacja: Jarosław
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
Cenna uwaga. Dzięki.
Sprawdzę zanim ups poleci na elektro śmieci.
Sprawdzę zanim ups poleci na elektro śmieci.
HW35, Walther LGM-2 PCP, Remington New Army .44
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
- Senio
- Moderator globalny
- Reactions:
- Posty: 9728
- Rejestracja: 16 października 2004, 00:39
- Tematy: 310
- Lokalizacja: Koło.wlkp
- Grupa: Moderatorzy globalni
- dagi40
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 534
- Rejestracja: 22 listopada 2007, 23:08
- Tematy: 18
- Lokalizacja: Jarosław
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
UPS jednak zadziałał. Kocioł działa normalnie po zaniku napięcia. Jak kwasiak padnie, to kupię żelowy i będzie cacy.
Watro było sprawdzić - uratowałem parę stów i nie powiększyłem góry elektrośmieci
Watro było sprawdzić - uratowałem parę stów i nie powiększyłem góry elektrośmieci
HW35, Walther LGM-2 PCP, Remington New Army .44
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
Jeżeli włosy są ładne, to nie musi być ich k...wa dużo!
- Precess
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 310
- Rejestracja: 07 września 2008, 14:39
- Tematy: 29
- Lokalizacja: Trzecia planeta od Słońca
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
Ostatnio wywaliłem z instalacji żelowy AGM, bo po trzech sezonach jego pojemność spadła w okolice 10% początkowej, a może nawet mniej. I to pomimo "reformatowania" małymi prądami co najmniej dwa razy w roku. Zdecydowałem się na LiFePO4. Sporo drożej, ale doświadczenia użytkowników na forach są bardzo pozytywne.
Jak się skończy sezon grzewczy to zrobię test pojemności. Póki co raz się zdarzyło kilka godzin bez prądu, a napięcie na aku prawie się nie zmieniło.
Jak się skończy sezon grzewczy to zrobię test pojemności. Póki co raz się zdarzyło kilka godzin bez prądu, a napięcie na aku prawie się nie zmieniło.
- adnikauto
- Zarejestrowany użytkownik
- Reactions:
- Posty: 2541
- Rejestracja: 20 sierpnia 2013, 19:26
- Tematy: 214
- Lokalizacja: Wschodnie Wybrzeze
- Grupa: Zarejestrowani użytkownicy
Re: UPS jako zasilanie awaryjne kotła gazowego
@Precess
LiFePO4 - to najlepsze w tej chwili baterie na rynku jakie pieniadze moga kupic!
- sa stabilne nie mozna ich przegrzac i nie nastapi samozaplon /podczas gdy w lithium ion batteries jest to mozliwe/
- 3000 - 5000 cykli rozladowania/ladowania
- gwarancja na 10+ lat
- sa atestowane jako rozruchowe dla uzycia "na wodzie" do wszystkich typow silnikow do lodzi
- sa doskonale jako zrodlo napedu do silnikow elektrycznych /mopedy, skutery, kajaki, etc./
https://lithiumhub.com/lifepo4-batterie ... -the-best/
https://lithiumhub.com/product/12-volt- ... gLBy_D_BwE
Rowniez doskonale jako przenosna stacja rozruchowo/ladujaca- w domu/aucie/kempingu/etc.
LiFePO4 - to najlepsze w tej chwili baterie na rynku jakie pieniadze moga kupic!
- sa stabilne nie mozna ich przegrzac i nie nastapi samozaplon /podczas gdy w lithium ion batteries jest to mozliwe/
- 3000 - 5000 cykli rozladowania/ladowania
- gwarancja na 10+ lat
- sa atestowane jako rozruchowe dla uzycia "na wodzie" do wszystkich typow silnikow do lodzi
- sa doskonale jako zrodlo napedu do silnikow elektrycznych /mopedy, skutery, kajaki, etc./
https://lithiumhub.com/lifepo4-batterie ... -the-best/
https://lithiumhub.com/product/12-volt- ... gLBy_D_BwE
Rowniez doskonale jako przenosna stacja rozruchowo/ladujaca- w domu/aucie/kempingu/etc.
Guns have two enemies politicians and rust. Not sure, which is worst...